接地grounded將電力系統或建筑物中電氣裝置、設施的某些導電部分,經接地線連接至接地極。保護接地protectiveground電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和線路桿塔等,由于絕緣損壞有可能帶電,為防止其危及人身和設備的安全而設的接地。工作接地workingground、系統接地Systemground在電力系統電氣裝置中,為運行需要所設的接地(如中性點直接接地或經其他裝置接地等)。  電氣設備和機械的所有外露可導電部分都應該接到保護接地電路上。注塑機的機架、電機外殼、熔膠筒護罩等都必須接到保護接地電路上。無論什么原因(如維修)拆移部件時,都不應使余留部件的保護接地電路連續性中斷。保護應該采用銅導線,保護導線的最小截面應符合表1的規定。   以博創BT80V-I為例,電機為7.5KW,三相線采用的是截面積為4mm2的導線,根據上表電機外殼的接地保護線也應該選用4mm2。必須強調安全接地系統的基準電位必須是大地電位。  在塑機上,為了給其電子系統提供一個基準電位,并給電磁干擾信號提供低阻抗通路,即工作接地。工作接地的目的是為了電子系統各部分提供穩定的基準電位并且能夠抑制電磁干擾。大多塑料制品廠的生產車間環境惡劣,如果機器的抗干擾的水平低,則會出現電子尺跳動、機器程序混亂、誤動作、死機等現象,直接影響到制品的質量和產量。將各等位點或等位面實現低阻抗連接,可以消除或降低電磁干擾的影響。以博創BT80V-I為例,為MIRLE電腦供電的5V電源COM端、為閥供電的24V電源-V端、電子尺的屏蔽線分別接入工作接地系統,這樣就有效的降低了電磁干擾。一般情況下,保護接地和工作接地最終都要與大地相連接?! 〗拥氐木唧w做法需注意以下幾點:  1.安全接地與系統接地在各自范圍內分開?! ?.減少公共地線阻抗,如增大地線截面積,減少地線長度以及接地聯接點應聯接牢固以減少接觸電阻?! ?.正確的選擇接地方式  4.連接各等電位點時避免形成環路,不要“串接”?! 〔捎靡稽c接地法。如各系統接地線接到各自的總接地點,再由系統總接地點接到一截面積足夠大的接地母線上,再由該母線就近接到基準地電位點(大地)。